Коллеги, доброго дня. Проектируем наружную кабельную эстакаду на химическом производстве, длина приличная, пролёты между опорами хочется сделать побольше, чтобы сократить количество стоек. Материал выбрали композитный, тут вопросов нет, среда не оставляет вариантов. Вопрос по конструкции: смотрим лестничное исполнение, потому что кабеля много и он тяжёлый. Не могу разобраться с двумя вещами: как считать пролёты и что делать с температурными расширениями, ведь на улице разброс от минус тридцати до плюс сорока. Кто закладывал такие трассы, поделитесь практикой.
Заказчик прав. У одножильного кабеля магнитное поле не компенсируется соседними жилами, и замкнутый стальной контур вокруг него работает как короткозамкнутый виток: в нём наводится ток, крепление греется, растут потери, а изоляция кабеля живёт рядом с этим нагревом. Поэтому на одиночной прокладке применяют немагнитные крепления, композитные или полиамидные. Второй момент, про который забывают, это электродинамические усилия при коротком замыкании, шаг крепления считается под них, а не ставится на глаз. Мы ставили одиночное кабельное крепление от Формкомпозит и запрашивали у них расчёт под токи КЗ по нашему проекту.